农场离线灌溉状态同步
4G经常掉线时,Node-RED会写错阀门状态,3个棚里已有1个多浇半小时。
给农场做灌溉控制面板时,我以为最大的问题是阀门控制,结果真正麻烦的是离线同步。现场 4G 经常掉线,Node-RED 一断网就把阀门状态写错,3 个棚里已经有 1 个被多浇了半小时,地面都积了水。
我原来做的是“控制成功就立刻写状态”,但网络抖一下,前端还在显示开着,实际设备已经关了,或者反过来。后来加了本地缓存和重试队列,能缓一阵,但断网期间用户在面板上的手动改动,恢复后还是会互相覆盖。
现场还有个很土的问题:管理员会在棚里直接拉闸,根本不经过面板。这样状态只能靠周期性轮询修正,可轮询太频繁又怕占带宽,太慢又会把错误状态拖很久。
我现在最想弄清楚的是离线期间到底谁说了算:设备、面板,还是最后一次人工操作。这个没想明白之前,我不敢继续加自动策略,不然浇水记录会越来越乱。
9 replies
断网时你现在是本地先记日志,还是直接缓存命令?
先缓存命令,再补写日志,但补写顺序有时会乱。
最好把状态和命令分开存,别拿同一个字段既当事实又当指令。
我们温室也是 4G 抖,最后把轮询改成事件+低频校正才稳一点。
如果管理员能手动拉闸,那任何自动同步都只能是近似值。
是,所以现在我更担心“近似值”被当成真值,后面还得补人工确认。
状态和命令分开存之后,最好再加一个 version,不然补写时还是会被旧包覆盖。
离线场景里别只靠“最后一次写入”,加时间戳和幂等键,不然重放包一来就乱。
你们阀门是本地 PLC 兜底,还是完全靠 Node-RED 这层?断网时行为差很多。