水泵远程告警的掉线同步
STM32+MQTT 跑了两周,停电恢复后常把旧开关状态当当前值。
我给小区水泵加远程告警,用的是 STM32 加 MQTT,已经折腾了两周。现在最大的问题不是告警没发出去,而是停电恢复后,设备经常把上次的开关状态当成当前值。
物业只接受 200 元以内的改动,所以我不能加太贵的网关,也不能大改现有接线。只能在原有板子上补逻辑,尽量不碰硬件。
我试过上电后立刻上报一次状态,但有时候 LoRa 还没连稳,发出去的是旧缓存。后来又加了重连确认,还是会遇到断电瞬间最后一条消息丢失。
现在看起来像是状态机没收敛:本地以为已经关泵,平台还以为开着。为了排查,我临时把每次上报的时间戳都打进串口日志,晚上跑了三轮才看出问题。
我还没想明白的是,低成本条件下到底该信本地态还是平台态。现在先靠人工巡检兜底,告警只能算半自动。
8 replies
你现在状态是存在掉电保存里,还是只靠上报码?
有掉电保存,但恢复时偶发覆盖成旧值,所以才会错。不是每次都复现,最烦这个。
建议把状态拆成“最后确认态”和“临时态”,恢复时只认带序号的确认态。
我们做消防泵时也遇过 MQTT 重连后状态漂移,最后靠序列号和心跳才压住。
200 元预算太紧了,继续堆逻辑可能比加一个更稳的本地判定还危险。
掉线恢复这类问题,我后来加了一个 5 秒冷却期,重连后先不写入旧状态,能挡住一半脏数据。
如果有条件,恢复时把 MQTT retained 和本地 EEPROM 的来源打标,别让同一字段互相覆盖。
旧值是断电前最后一次下发的,还是重连后 broker 先推出来的 retained 消息?